[ Закрыто ] Не считывает карту Z2-usb, Не реагирует на поднесение карты
 
Купили GATE с считывателем Z2-USB.
Есть брелки, на которые считыватель реагирует нормально, но изначально хотели считывать с proximity карт которые выдает нам бюро пропусков завода. Ввести их в свою базу и ходит по ним. Но ни Z2 считыватель ни дверной, никак не реагируют на поднесение этих карт. В чем может быть косяк?  http://www.venator.su/sites/default/files/imagecache/uc_category/em-marine.jpg Выглядят они как обыкновенные карты
 
Михаил,  возможно, различается стандарт карт. Также, как EM-Marine, выглядят Mifare и HID. Опознать можно по номеру на карте, у EM-Marine он обычно восьмизначный, у HID — пятизначный, а у Mifare, по крайней мере, который продаем мы, он 8-значный с шестнадцатеричными цифрами от 1 до F.
 
Карты у нас заламинированы, так что возможности подсмотреть номер нету, кроме как содрать пленку. Получается какой-то тип карт не считывается? Или это может быть какая-то защита от копирования?
 
Конечно, для каждого типа карт свои считыватели. Если считыватель никак не реагирует на карту, значит, они разных типов.
 
А есть ли вариант, скажем, подъехать к вам и распознать что за карта?
 
Да, можно. У нас в офисе подключены два типа считывателей: EM-Marine и Mifare, их мы точно определим.
 
На заводе на проходной стоят http://www.podkontrolem.ru/published/publicdata/SECURE2/attachments/SC/products_pict­ures/03_decl.jpg вот такие считыватели. Я понимаю если у нас HID карты то Z2 его не увидит. Нам просто нужно будет приобрести такие считыватели или контроллеры тоже менять придется??
 
Цитата
Михаил пишет:
На заводе на проходной стоят http://www.podkontrolem.ru/published/publicdata/SECURE2/attachments/SC/pro ­ducts_pictures/03_decl.jpg вот такие считыватели. Я понимаю если у нас HID карты то Z2 его не увидит. Нам просто нужно будет приобрести такие считыватели или контроллеры тоже менять придется??
Здравствуйте, Михаил!

Настольный считыватель Z-2 USB читает карты EM-marine и HID.
 
Цитата
Михаил пишет:
Купили GATE с считывателем Z2-USB.
Есть брелки, на которые считыватель реагирует нормально, но изначально хотели считывать с proximity карт которые выдает нам бюро пропусков завода. Ввести их в свою базу и ходит по ним. Но ни Z2 считыватель ни дверной, никак не реагируют на поднесение этих карт. В чем может быть косяк? http://www.venator.su/sites/default/files/imagecache/uc_category/em-marine.jpg Выглядят они как обыкновенные карты
 
Цитата
Администратор пишет:
Конечно, для каждого типа карт свои считыватели. Если считыватель никак не реагирует на карту, значит, они разных типов.аа
а как правильно их подобрать
 
Надо смотреть,по карте и по считывателю, какие форматы принимает считыватель, тогда поймете какие у вас карты.