Купили GATE с считывателем Z2-USB. Есть брелки, на которые считыватель реагирует нормально, но изначально хотели считывать с proximity карт которые выдает нам бюро пропусков завода. Ввести их в свою базу и ходит по ним. Но ни Z2 считыватель ни дверной, никак не реагируют на поднесение этих карт. В чем может быть косяк? http://www.venator.su/sites/default/files/imagecache/uc_category/em-marine.jpg Выглядят они как обыкновенные карты
Михаил, возможно, различается стандарт карт. Также, как EM-Marine, выглядят Mifare и HID. Опознать можно по номеру на карте, у EM-Marine он обычно восьмизначный, у HID — пятизначный, а у Mifare, по крайней мере, который продаем мы, он 8-значный с шестнадцатеричными цифрами от 1 до F.
Карты у нас заламинированы, так что возможности подсмотреть номер нету, кроме как содрать пленку. Получается какой-то тип карт не считывается? Или это может быть какая-то защита от копирования?
Михаил пишет: На заводе на проходной стоят http://www.podkontrolem.ru/published/publicdata/SECURE2/attachments/SC/pro ducts_pictures/03_decl.jpg вот такие считыватели. Я понимаю если у нас HID карты то Z2 его не увидит. Нам просто нужно будет приобрести такие считыватели или контроллеры тоже менять придется??
Здравствуйте, Михаил!
Настольный считыватель Z-2 USB читает карты EM-marine и HID.
Михаил пишет: Купили GATE с считывателем Z2-USB. Есть брелки, на которые считыватель реагирует нормально, но изначально хотели считывать с proximity карт которые выдает нам бюро пропусков завода. Ввести их в свою базу и ходит по ним. Но ни Z2 считыватель ни дверной, никак не реагируют на поднесение этих карт. В чем может быть косяк? http://www.venator.su/sites/default/files/imagecache/uc_category/em-marine.jpg Выглядят они как обыкновенные карты