[ Закрыто ] Комп → PC422 → RS485 → Quest-1000
 
Подключаю к Com-порту PC-422 тремя проводками (прием-передача перекрещены), выставляю перемычки на режим RS-485, скорость 57600, подключаю UTPшкой к Quest'у (метровым куском, для тестовых целей), на квесте ставлю перемычку «последний в сети», переключатели - на сетевой адрес «1», скорость 57600.

На все подаю питание. PC-422 моргает три раза красным светодиодом. Питание горит на квесте и конвертере.

Настройки Com-порта на компе: скорость 57600, биты данных 8, четности нет, стоповые биты 1, контроля потока нет.

Запускаю QuestFind, ставлю номер порта, 57600, искать контроллеры с 1 по 1. На конвертере начинают помаргивать зеленый (ярко) и красный (тускло) светодиоды, синхронно с ними моргает желтый светодиод на квесте.

Квест не видится. Пробовал другой - то же самое. Провода, естественно, все прозвонил. Осциллографом потыкал - в комп и из компа что-то идет (что точно должно быть - не знаю), по обоим проводам RS-485 тоже что-то лезет.

Если конвертер отцепить от компа, поставить перемычки на "тестовый режим", все соответствует инструкции: три раза моргает красный, потом начинает моргать зеленый (ярко), при замыкании Rx и Tx моргают оба (красный - тускло).

Есть мысли, в каком направлении копать? Заранее спасибо.
 
Во-первых, в контроллере микропереключатели бывает, западают, так что вполне может быть, что контроллер вдруг станет 3-м или 5-м.

Во-вторых, маловероятно, конечно, что это будет критично для длины в один метр, но tx и rx должны идти по разным парам.. Сорри, в 485 интерфейсе Tx и Rx должны быть подключены проводами одной пары.

В-третьих, замените три проводка на нормальный нуль-модемный кабель, в эксплуатации будет надежней.

Если все равно не заработает, тогда, скорее всего, конвертер интерфейсов неисправен.
 
1) Адрес правильный - во всяком случае, светодиод на контроллере моргает только тогда, когда QuestFind опрашивает контроллер №1
2) Да, маловероятно, но попробую
3) Я неправильно выразился: три проводка в экране, припаянных к двум разъемам типа "COM мама", так что, это недалеко от "нормального нуль-модемного кабеля".
4) Вероятно остается именно этот вариант.

Спасибо, поковыряюсь еще.
 
Сто первая перепроверка выявила: распиновка контактов на планке COM-порта не совсем соответствовала контактам на материнке. Соответственно, какие пакеты лезли в неизвестно как подключенный конвертер (и в RS-485, что интересно!), вообще непонятно. Шаманство с паяльником спасло ситуацию, теперь все работает...
 
:shock:  Это на материнке так COM-порт распаян? Там же вроде ручной работы минимум в изготовлении плат, если ошибка и будет, то во всей серии...
 
Просто кое-кому было лениво полистать мануал и проверить сразу...

Интеловская материнка DG965WH. Я когда комп собирал, планку для COMа кинул в общую кучу - ибо был уверен, что она стандартная. Общая куча - от материнок Elitegroup,  Gigabyte, ASUS... Проблем ранее не было. Потом понадобился COM - взял из кучи планку...

Потом два дня промучался - стал прозванивать все подряд, в том числе и планку эту. Не то. Попробовал другую. То же самое. Плюнул, расковырял разъем на планке и перепаял.
 
Цитата
eta4ever пишет:
Просто кое-кому было лениво полистать мануал и проверить сразу...
Я когда комп собирал, планку для COMа кинул в общую кучу - ибо был уверен, что она стандартная....
Век живи-век учись.  :)  А что касается Интеловских матерей,то они с завидной периодичностью чем либо отличаются,то КОМами,то ещё чем..Выделиться чтоли больше нечем?  :)
 
помогите найти прогу для контроллера QUEST и как програмировать PROXI карточки????
 
Как программировать карточки смотрите в инструкции к контроллеру Quest: http://www.esmile.ru/skd/useful/quest.pdf

Программу можете купить у нас: http://www.esmile.ru/skd/price/network.htm
 
огромное спасибо!!!
Страницы: 1