+7 812 426-30-80
пн-пт 9:00–18:00

Форумы » Домофоны
Страницы: 1 2 След.
RSS
Проблема с домофоном Vizit
 
Проблема с домофоном Vizit. При наборе номера квартиры сигнал вызова идет на несколько абонентов одновременно, комплект домофона состоит из блока вызова БВД-SM100®, блок коммутации БК-30М, абонентские трубки УКП-7
 
Здравствуйте, Пётр!

Проверьте правильность подключения трубок, очень похоже, что вы перепутали единицы с десятками.
 
Трубки соединены согласно монтажной схемы: + трубок к десяткам блока, - трубок к единицам, монтаж выполнен витой парой максимальная длина от блока коммутации до трубки 80 метров. Такая проблема с несколькими квартирами 7 кварир из 25.
 
Здравствуйте, Пётр!

Варианта только два! Или перепутаны провода от трубок или неисправен блок коммутации.
 
Блок коммутации и блок вызова новый, с предыдущими была такая же проблема. Провода от трубок проверил не перепутаны. Всего подсоединено 25 квартир. При вызове с блока кв. № 24 вызов идет на 22 и 24 кв. сразу слышно два абонента, открыть замок с УКП можно только из кв. 22 с 24 не работает, при вызове 22 кв. сигнал вызова идет только на 22 кв.
 
А какие цвета витой пары используете для подключения трубок ?
 
Витая пара использована от компьютерных сетей 5е
 
Всё работает хорошо, 130 квартира не открывает дверь, Но если убрать 135 кв. или 140 кв. то тогда 130 кв. начинает работать нормально. На коммутаторе проверял переполюсацию и на замыкание десятки и единицы, но всё нормально. Уже и домофон меняли и комутатор, даже кабель прокидывали поновой и заново расключали все квартиры в подъезде, но всё бес толку. Что ещё можно сделать???
 
Здравствуйте, Андрей!

Проверьте саму трубку, возможно она неисправна.
Подключите трубку напрямую к БК, то есть кабелем длинной 1 метр, например.
В идеале собрать всю схему на столе и убедиться, что всё оборудование исправно, если заработает, значит проблема в проводах.
 
Я всё это делал, но не помогло   :(  модель домофона Н100
Изменено: Андрей Борцов - 28.02.2013 10:03:17
 
Здравствуйте, Андрей!

То есть, вы подключаете домофон, блок питания, коммутатор и 3 трубки (130, 135, 140), так ? И при этом, после вызова 130 квартиры, не идёт сигнал на открытие двери ? Схема собрана на столе ?
 
Нет, возле Коммутатора. домофон и трубки подключал,
 
Но при этом все остальные квартиры были тоже подключены
 
Здравствуйте, Андрей!

Мне, кажется, что проблема в проводах от коммутатора до трубки, только надо понять, до какой трубки именно...
Подключите, сначала, только 130 квартиру, проверьте её работу, затем добавляйте по одной квартире, каждый раз проверяя работоспособность.
Главный нюанс в том, что вы можете перепутать провода на 138 квартире, а глюк будет выползать на 130 квартире....Т.к. десяток один и тот же.
 
Здравствуйте.а подскажите пожалуйста почему С первой трубки открывает,а с остальных нет?все трубки укп 12-1
 
Здравствуйте, Алексей!

Компания VIZIT гарантирует нормальную работу только такой схемы: (укп 12-1) + (УКП 7(12)) Остальные варианты работать не будут.
 
Цитата
Павел Некрасов пишет:
Здравствуйте, Андрей!

Мне, кажется, что проблема в проводах от коммутатора до трубки, только надо понять, до какой трубки именно...
Подключите, сначала, только 130 квартиру, проверьте её работу, затем добавляйте по одной квартире, каждый раз проверяя работоспособность.
Главный нюанс в том, что вы можете перепутать провода на 138 квартире, а глюк будет выползать на 130 квартире....Т.к. десяток один и тот же.
Да тут все просто в одной или нескольких квартирах трубки отсутствуют а провода закорочены между собой. Чтобы найти эти квартиры надо взять тестер с пищалкой и пробить все десятки и единицы на блоке коммутации,где запищит значит квартиры где совпадают единицы это и есть тот коротыш.Только тыкать надо с умом.А причина 100 пудов в коротыше. На форуме визита это все описано
 
Добавлю такой вариант: абонент делает ремонт, отсоединил трубку от проводов, поклеил обои и подключил трубку с переполюсовкой, но повесить на стену ему нет времени. Поэтому он просто положил её на пол. Трубка и основание отошли друг от друга - геркон далеко от магнита - все звонки идут через эту трубку с подзвонкой в других квартирах как и положено при переполюсовке. Абоненты не могут открыть с квартир двери подъезда. Сама трубка с коммутатора не прозванивается, так как она снята.
Выход из положения: выписываем с коммутатора непрозванивающиеся тестером квартиры и идём по щиткам.
 
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой - при вызове в одну квартиру есть еле слышный дозвон в квартирах этого же десятка. Как с этим можно бороться?
 
Тестер ставим на прозвонку( причем без разницы есть там звук или нет ). Открываем подъездный БК. Ставим черный щуп на первый десяток(используем те десятки,которые есть в подъезде), а красный на первую единицу. Смотрим на тестер. Если там все без изменений (цифра 1),перекидываем красный на вторую единицу и так далее,пока на тестере не появится число(обычно от 800 до 1100)Это говорит о том,что на (к примеру на 5 ед) сидит КЗ. Выходим на улицу и смотрим, на табличке с квартирами, на каких этажах находятся квартиры с этой единицей. Идем на самый верхний этаж с этой единицей и откидываем квартиру. Смотрим на БК, если КЗ осталось, квартиру на место и идем ниже. После того как квартира была найдена параллельные прозвоны могут остаться, так как возможно КЗ сидит не только на 5 единице. В общем прозвонить надо каждую используемую десятку с каждой единицей.Если при прозвонке получилось что ни где нет КЗ, то тогда переставьте красный на десятку а черным пробивайте единицы.Чтобы не гулять по всем этажам, выберете средний этаж и откиньте не квартиру, а верхний единичный провод, тем самым вы узнаете до,после или на этом этаже КЗ.
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)