Добрый день, уважаемые читатели!
Сегодня я хотел бы разделить ваше мнение о своей постройке СКУД на этаже многоквартирного дома. В то же время есть несколько вопросов, на которые я бы хотел получить ваш квалифицированный и убедительный ответ.
В где стоит вызывное устройство Eltis 400 серии и у жителей ключи к нему Visit, что бесконтактые, возникло желание поставить следующий способ прохода:
1. Из лестницы/лифта (см.габаритную схему этажа по ссылке выше) пользователь использует тот же ключ, что и при входе в парадную, но при условии что он живет в одной из квартир этого этажа. То есть звонить на этаже он уже не будет: к примеру гостя уже должен пешком встретить сам хозяин.
2. Есть такой нюанс что дверь открывается от себя. Скорее всего замок нужно ставить вертикально на 2/3 высоты двери, при этом понадобится особый кронштейн, для крепления магнита на дверь, а пластину на короб двери. Где его взять?
3. Технически: можно ли запараллелить линии 2ух считывателей и 2ух кнопок "выход" в одном Контроллере доступа/ нужно брать два (например Visit-KTM600R)? Каким выходным током должен обладать БП для рассматриваемой схемы?
Сегодня я хотел бы разделить ваше мнение о своей постройке СКУД на этаже многоквартирного дома. В то же время есть несколько вопросов, на которые я бы хотел получить ваш квалифицированный и убедительный ответ.
В где стоит вызывное устройство Eltis 400 серии и у жителей ключи к нему Visit, что бесконтактые, возникло желание поставить следующий способ прохода:
1. Из лестницы/лифта (см.габаритную схему этажа по ссылке выше) пользователь использует тот же ключ, что и при входе в парадную, но при условии что он живет в одной из квартир этого этажа. То есть звонить на этаже он уже не будет: к примеру гостя уже должен пешком встретить сам хозяин.
2. Есть такой нюанс что дверь открывается от себя. Скорее всего замок нужно ставить вертикально на 2/3 высоты двери, при этом понадобится особый кронштейн, для крепления магнита на дверь, а пластину на короб двери. Где его взять?
3. Технически: можно ли запараллелить линии 2ух считывателей и 2ух кнопок "выход" в одном Контроллере доступа/ нужно брать два (например Visit-KTM600R)? Каким выходным током должен обладать БП для рассматриваемой схемы?

Санкт-Петербург
Москва