+7 812 426-30-80
пн-пт 9:00–18:00

Форумы » Домофоны
Страницы: 1
RSS
[ Закрыто ] Не работает в 17ти этажном доме 3 этажа, Домофон визит
 
Вообщем суть такая,все работало хорошо целый год,потом как ударили морозы сначала перестали от панелей проходить вызовы во все квартиры,потом как то все опять наладилось само,но не работает первые три этажа левое крыло..дом 17ти этажный два выхода и панели две,на каждом этаже два крыла и расключение идет на два этажных блока,один на левую часть другой на правую,расключение вроде правильное,до месяц назад все работало,у трубок сопротивление тоже нормальное,блоки на 2м и 3м этаже поменял изменений ноль,больше всего удивляет почему до третьего этажа не работает,а начиная с 4го все работает,может кто сталкивался?
Вызывные панели 2шт БВД 432
Блоки управления домофонами 2шт БУД-420
Блок питания БПД18/12-1-1
На каждом этаже по два блока БК-4MV

 
Скорее всего проблема с подключением БК-4 на первых этажах или с их питанием или исправностью.
 
Спасибо уже разобрался,был  ***  провод sel.1,теперь мне интересно для чего сделано sel.0 и sel.1 и чего за что эти контакты отвечают?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)