[ Закрыто ] Кабель КВК
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли по кабелю КВК-2*0,75 пускать напряжение 220 в? До этого времени больше 12 В на него не давали.  Логика подсказывает что можно, но разум сомневается....
 
Вообще, прокладка силовых кабелей рядом со слаботочными не допускается. Читаем ПУЭ:

2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции
или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей
рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В
(исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных
отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом
огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

2.1.15, п. 5 гласит: "Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов
цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу."
6.1.16 про светильники, нам он неинтересен.


Требование это, на мой взгляд, вполне логически обосновано: высокое напряжение в случае механического повреждения этого кабеля может попасть на оплетку, и дальше по ней, скажем, на монитор оператора, на компьютер и т.д. Конечно, по хорошему, оплетка должна быть заземлена, но реально, учитывая качество защитного заземления (наличие на нем переменного напряжения, например), никто "ноль" не заземляет. Хорошо бы еще на питание камер УЗО поставить, внутри кожуха тесно и провода с низким и высоким напряжением рядом. Если коротнет на корпус кожуха - заземления нет - простой автомат не сработает.