Всё что я тут написал по поводу выше написанного, я дипломатично удалил. Однако!!!! При коротком замыкании (КЗ) сопротивление равно нулю
Значит так.
Есть четыре причины типовых!
1) Короткое замыкание в линии: при этом происходят подзвонки или звонки в другие квартиры, а так же жильцы не могут открыть дверь с абонентской трубки.
Причины короткого замыкания: жильцы делают ремонт и сняли трубку и соединили провода вместе, повреждения проводки в квартире, повреждение проводки в щитках и стояках.
Поиск короткого замыкания: На коммутаторе прозваниваем все квартиры в прямом и обратном направлении, то есть сначала плюс прозвонки на десятках, а минус на единицах. А потом наоборот.
2) Переполюсовка - клиент неправильно подключил свою абонентскую трубку, перепутал провода.
Поиск: На коммутаторе плюс прозвонки на единицы, минус на десятки. Где появится сопротивление в пределах 760 - 1100 ом - там и исправлять. Можно зайти в квартиру, а можно просто в щитке на этаже перекинуть для оперативности.
3) Замыкание явное и неявное на землю. Какой либо провод может быть замкнут на металлоконструкции щитков.
Поиск: Один щуп прозвонки по клеммам коммутатора, второй на землю щитка.
4)Этот случай из тяжёлых. Клиент делает ремонт и снял трубку. Но так как трубка нужна, он снова подключил её с переполюсовкой и положил на пол. Трубка упала на бок и соскочила с основания - то есть трубка как бы снята. В этом случае прозвонка квартир вам ничего не даст. Нужно идти по этажам и проверять каждую квартиру. Если провода идут в квартиру, но прозвонка не видит трубку - откиньте провода до выяснения и двигайтесь дальше.
Похожая ситуация бывает когда подключили с переполюсовкой трубку с залипшим герконом.
5) не типовой. Кто то подключился самовольно и сел неправильно да два десятка или две единицы. Или недавно был случай у самого - в квартире было два хозяина и две трубки, после того как остался один хозяин - он соединил все провода в одной трубке. Получилось КЗ в единицах.
Потому совет, прозванивайте дополнительно и клеммы единиц и клеммы десятков между собой.
А для ленивых ходить по этажам прикреплю файлик
Значит так.
Есть четыре причины типовых!
1) Короткое замыкание в линии: при этом происходят подзвонки или звонки в другие квартиры, а так же жильцы не могут открыть дверь с абонентской трубки.
Причины короткого замыкания: жильцы делают ремонт и сняли трубку и соединили провода вместе, повреждения проводки в квартире, повреждение проводки в щитках и стояках.
Поиск короткого замыкания: На коммутаторе прозваниваем все квартиры в прямом и обратном направлении, то есть сначала плюс прозвонки на десятках, а минус на единицах. А потом наоборот.
2) Переполюсовка - клиент неправильно подключил свою абонентскую трубку, перепутал провода.
Поиск: На коммутаторе плюс прозвонки на единицы, минус на десятки. Где появится сопротивление в пределах 760 - 1100 ом - там и исправлять. Можно зайти в квартиру, а можно просто в щитке на этаже перекинуть для оперативности.
3) Замыкание явное и неявное на землю. Какой либо провод может быть замкнут на металлоконструкции щитков.
Поиск: Один щуп прозвонки по клеммам коммутатора, второй на землю щитка.
4)Этот случай из тяжёлых. Клиент делает ремонт и снял трубку. Но так как трубка нужна, он снова подключил её с переполюсовкой и положил на пол. Трубка упала на бок и соскочила с основания - то есть трубка как бы снята. В этом случае прозвонка квартир вам ничего не даст. Нужно идти по этажам и проверять каждую квартиру. Если провода идут в квартиру, но прозвонка не видит трубку - откиньте провода до выяснения и двигайтесь дальше.
Похожая ситуация бывает когда подключили с переполюсовкой трубку с залипшим герконом.
5) не типовой. Кто то подключился самовольно и сел неправильно да два десятка или две единицы. Или недавно был случай у самого - в квартире было два хозяина и две трубки, после того как остался один хозяин - он соединил все провода в одной трубке. Получилось КЗ в единицах.
Потому совет, прозванивайте дополнительно и клеммы единиц и клеммы десятков между собой.
А для ленивых ходить по этажам прикреплю файлик